各位师傅们大家好!在现场工控当中有不少大型设备有大功率电机,而且,在控制方面都为最经济的控制方法都是以星三角启动为常见,而且星三角启动电路有不少的控制电路图,最近感到这个控制电路中星形启动后转换为三角形时有时因为时间继电器对控制星形和三角形接触时的时间差,很容易对主电路短路,不知师傅们对这方面有什么好的解决方法,
分享
515932914
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
179 点
下载积分:
2186 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2024-09-04
查看515932914的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-01 09:55
全看
|
小
中
大
我上一个公司用一个1到10秒的时间继电器,加上接触器互锁,星三角控制15到75KW的电动机从来没出现什么短路的问题,有问题就说明电路设计有问题,或者元器件质量有问题