各位师傅们大家好!在现场工控当中有不少大型设备有大功率电机,而且,在控制方面都为最经济的控制方法都是以星三角启动为常见,而且星三角启动电路有不少的控制电路图,最近感到这个控制电路中星形启动后转换为三角形时有时因为时间继电器对控制星形和三角形接触时的时间差,很容易对主电路短路,不知师傅们对这方面有什么好的解决方法,
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-01 01:37
引用
引用楼主何工控学于2015-11-30 14:41发表的 星三角启动哪种电路最可靠 :
各位师傅们大家好!在现场工控当中有不少大型设备有大功率电机,而且,在控制方面都为最经济的控制方法都是以星三角启动为常见,而且星三角启动电路有不少的控制电路图,最近感到这个控制电路中星形启动后转换为三角形时有时因为时间继电器对控制星形和三角形接触时的时间差,很容易对主电路短路,不知师傅们对这方面有什么好的解决方法,

星三角的啟動運轉轉換時間有公式算(請百度找),可以以電機容量轉速跟延遲時間,如果說當初規劃沒有問題,那因為時間設定不對主迴路電流會過大燒線路
有些大容量電機星三角轉換要雙計時的
要不然就要改成軟啟動器或變頻器.
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-01 23:39
引用
引用第13楼何工控学于2015-12-01 09:37发表的  :
谢谢各位师傅的指点,现在的设备是一个时间继电器延时转换,机械互锁接触器要重新购,不太方便,而且,公司买东西采购我给个完全的型号给他,他都买错了,我想还是改成两个时间继电器的看行不行,昨天看了一下,有时可以转换成三角形不跳主电路,而有时就跳主电路,这个可能跟接触器也有点关系,因为其他的控制箱也是一样的,没有出现过这样的问题。

不管買的星三角配好套的或自行配置,互鎖迴路可在接觸器加輔助接點即可完成.
比如說全壓啟動電流是6倍,星型式是讓電機轉速達到2/3~3/5後轉換三角短時起動電流約2~3倍後
轉成運轉電流,啟動時間過短轉速未到過電流過大,啟動時間過長電機容易發燙浪費電費
映像15~20HP以30秒內為優
Y-Δ降壓延時啟動,一般都設定為8-15S。或用鉗型電流表測量啟動電流,在電流降至谷點後就可以轉為Δ。或以馬達的容量開方後乘以2再加上4秒就是啟動時間,例如11KW的馬達,啟動時間就是:√11=3.3,3.3x2+4=10.6S
給參考