用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
星三角启动哪种电路最可靠
上一主题
下一主题
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
905 点
下载积分:
13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间:
2012-10-26
最后登录:
2024-12-17
查看何工控学的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-30 14:41
全看
|
小
中
大
各位师傅们大家好!在现场工控当中有不少大型设备有大功率电机,而且,在控制方面都为最经济的控制方法都是以星三角启动为常见,而且星三角启动电路有不少的控制电路图,最近感到这个控制电路中星形启动后转换为三角形时有时因为时间继电器对控制星形和三角形接触时的时间差,很容易对主电路短路,不知师傅们对这方面有什么好的解决方法,
分享
tanzhiqing33
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
266 点
下载积分:
678 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2010-01-04
最后登录:
2022-03-08
查看tanzhiqing33的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-30 17:34
全看
|
小
中
大
可以考虑变频器
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
星三角启动哪种电路最可靠
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问