用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
s7200读取仪表数据,触摸屏与s7200通讯显示仪表数据不稳定什么原因
上一主题
下一主题
liuchonhua
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
112 点
下载积分:
618 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2015-08-13
最后登录:
2017-03-24
查看liuchonhua的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-29 19:42
全看
|
小
中
大
如题,触摸屏可以从PLC显示仪表数据,但每两秒左右数据闪动变化一下,用modbus RTU库做的程序,不知道哪里问题。
分享
liuchonhua
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
112 点
下载积分:
618 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2015-08-13
最后登录:
2017-03-24
查看liuchonhua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-30 10:09
全看
|
小
中
大
这个原因找到了,是地址和其他重复了,现在发现保持寄存器可读但写不进去,我读写DataPti指针都是VB1000有问题吗。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
s7200读取仪表数据,触摸屏与s7200通讯显示仪表数据不稳定什么原因
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问