bandown
三菱PLC新人,请多指教!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1477 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-09-30
最后登录: 2016-03-08
查看bandown的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-27 11:18
PLSV指令可以藉由外部开关来进行变速控制

看了手册却不明白他是使用什么样的方式来控制速度的

请问S1为输出速度调整给的是脉冲频率还是脉冲数量呢

如果是给频率那是如何推动电机? 如果是给脉冲数量那为何电机会持续转动?

使用的机型是FX3U-64MT 两相四线步进电机
bandown
三菱PLC新人,请多指教!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1477 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-09-30
最后登录: 2016-03-08
查看bandown的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-27 11:41
引用
引用第1楼abc521于2015-11-27 11:20发表的  :
一个速度  一个长度


但是指令上只能选择给一个输出速度
没办法像DRVI这样给完脉冲数量再给脉冲输出速度S1 S2
bandown
三菱PLC新人,请多指教!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1477 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-09-30
最后登录: 2016-03-08
查看bandown的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-01 14:51
引用
引用第3楼忠控科技于2015-11-27 15:44发表的  :
PLSV 可以用來做類似追剪動作. 目標長度不變.速度隨時可變.

定時中斷比較現在位置(脈波數).然後不斷改變現在速度以達同步同速.


我问简单点

S1给的是 脉波频率 还是 脉波数量

谢谢您
bandown
三菱PLC新人,请多指教!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1477 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-09-30
最后登录: 2016-03-08
查看bandown的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-04 10:19
十分感謝各位