用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求解释 偏置 与增益的
上一主题
下一主题
qq791569514
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
275 点
下载积分:
1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2013-09-07
最后登录:
2022-03-24
查看qq791569514的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-26 18:11
全看
|
小
中
大
小弟在此问问各位 模拟量的 偏置与增益是怎么理解 比如说出厂是 0-10V 数字0-4000 我想设置成 5-10V需要怎么设定啊 是不是零点是5000 增益是10000啊 如果是这样的话 那当我模拟量读取5-10V的时候 PLC里面的数字又怎么表示啊。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求解释 偏置 与增益的
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问