楼主  发表于: 2015-11-25 14:30
请问一下急停按钮怎么设计,如果用电源起动按键和急停按键串联在一起控制24V的KA线圈,在用KA的常开点控制交流接触器线圈,交流接触器控制除了给24V供电的整个电源。不知这样是否妥当,客户要求一按急停就整个电源都停,我这样做好像也达到他的要求了。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-25 15:23
“客户要求一按急停就整个电源都停,我这样做好像也达到他的要求了。”
是达到了,大多数人都这样做,我也是,不过再串多一个KA线圈干吗,你的接触器很大呀
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习