楼主
发表于: 2015-11-24 22:37
全看
|
小
中
大
工厂里面有一条流水线用到了2个断路器,小的断路器坏了,更换好了的时候,大的断路器我是断开的,更换好了的断路器(也是断开的)我用数显万用表测3相出线端分别与地线和零线时有80来欧的阻值,闭合小的断路器再测也有几欧阻值,想不明白,看看大家有何见解
一休
分享
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
244 个
工控威望:
370 点
下载积分:
11699 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2015-12-07
最后登录:
2025-01-03
查看骑着兔子撵狗的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-26 11:18
全看
|
小
中
大
TN-S供电系统,变压器中性点接地,由近地端引出PE即保护零,为了安全要重复接地。变压器中性点端子引出N即工作零,八十来欧是电柜内有单相负载,闭合以后测量的是变压器内阻。