787017798
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 909 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2015-02-23
最后登录: 2022-06-08
查看787017798的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-24 22:37
工厂里面有一条流水线用到了2个断路器,小的断路器坏了,更换好了的时候,大的断路器我是断开的,更换好了的断路器(也是断开的)我用数显万用表测3相出线端分别与地线和零线时有80来欧的阻值,闭合小的断路器再测也有几欧阻值,想不明白,看看大家有何见解
一休
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 10123 点
下载积分: 3163 分
在线时间: 485(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-26 08:55
两个误区:1 测量前必须拆除所有断路器负载。2 万用表不是测量绝缘用的  测量绝缘要用500V兆欧表(俗称 摇表)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(最远是多远) 好贴好贴!
  • 永远年轻