曾国华
567
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 7112 点
下载积分: 341 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2007-05-16
最后登录: 2025-04-23
查看曾国华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-24 19:30
CX2-48E不按急停正常,中间按下急停,程序会停在第二个发脉冲程序上DSPLSY  D624  D626  K120  Y0。不发脉冲,只有关机停电在上电,又正常,还要加什么限制吗?先谢谢大家!
11
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-24 20:11
有可能跟急停有关,急停把辅助继电器复位了