三菱GT1050触摸屏写入GT1155程序后数值输入不能有小数咋办?由于原机触摸屏GT1155坏了,更换GT1050型号,程序变换写入触摸屏,使用正常,但发现数值输入不了小数。比如输入102.6点ENTER显示102.0,是什么原因?是否型号不同引起?
分享
18507601080
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
101 点
下载积分:
603 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2014-09-21
最后登录:
2018-05-19
查看18507601080的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-24 21:11
全看
|
小
中
大
把基本设置里面的字符串格式填成这样试试###.#