用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请问一下为何不能重复SET M0
上一主题
下一主题
bandown
三菱PLC新人,请多指教!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
205 点
下载积分:
1477 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2015-09-30
最后登录:
2016-03-08
查看bandown的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-24 10:52
全看
|
小
中
大
X0 ---------
set m0
mo---------out t0 k5
t0 -----------------rst m0
-------set m2
m2---------------out t1 k5
t1------------------rst m2
-------
set m0
仿真软体除错的时候会显示M0的程序错误
请问一下为什么不能重复SET M0呢
小弟不才,钻研许久没得到答案,才来请教高手指点
分享
qqbaobaolove
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看qqbaobaolove的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-26 10:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼fsjnzhy于2015-11-24 11:19发表的 :
plc规定rst优先,t0 -----------------rst m0 已经复位了。
我记得是这样:同一运算周期内执行set和RST时,会输出距END最近的那个指令。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请问一下为何不能重复SET M0
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问