请问一下为何不能重复SET M0
上一主题
下一主题
bandown
三菱PLC新人,请多指教!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
205 点
下载积分:
1477 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2015-09-30
最后登录:
2016-03-08
查看bandown的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-24 10:52
全看
|
小
中
大
X0 ---------
set m0
mo---------out t0 k5
t0 -----------------rst m0
-------set m2
m2---------------out t1 k5
t1------------------rst m2
-------
set m0
仿真软体除错的时候会显示M0的程序错误
请问一下为什么不能重复SET M0呢
小弟不才,钻研许久没得到答案,才来请教高手指点
分享
fsjnzhy
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1129 个
工控威望:
2294 点
下载积分:
109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2022-09-28
查看fsjnzhy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-24 11:19
全看
|
小
中
大
plc规定rst优先,t0 -----------------rst m0 已经复位了。