X0 ---------set  m0

mo---------out  t0 k5

t0 -----------------rst   m0
                 -------set   m2

m2---------------out  t1  k5

t1------------------rst   m2
                 -------set   m0

仿真软体除错的时候会显示M0的程序错误

请问一下为什么不能重复SET M0呢

小弟不才,钻研许久没得到答案,才来请教高手指点
fsjnzhy
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-24 11:19
plc规定rst优先,t0 -----------------rst   m0 已经复位了。