xinjiang330
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 477 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2015-11-23
最后登录: 2023-10-08
查看xinjiang330的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-23 14:46
各位,大家好,我是刚接触三菱的初学者,有一个问题,厂里设备使用CCLINK网络,智能模块是 QJ61BT11N ,起始XY:0040,程序 TO H4 H4400 W600 K80,请教H4400是模块QJ61BT11N的缓存地址吗?如果是那查手册怎么也查不到H4400相应作用?手册上H4400地址项目是禁止使用?那这里H4400是什么意思?
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-23 15:04
H4400是CC-LINK VER.2所使用
你可能要去找最新的手冊來看


[attachment=141859]
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-23 15:47
我都是到日本官網去找
有些資料並未翻譯成中文
或是中文版本早期翻譯而一些改版後無更新
在日本那邊都會有日文或是英文版手冊可以看

不然你可以去中國三菱官方網站找RJ61BR11的手冊
雖然不盡相同
不過關於VER2.0應該可以供參考
[ 此帖被小侯在2015-11-23 15:54重新编辑 ]