三菱FX2N 64MR 求助
上一主题
下一主题
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
581 个
工控威望:
10117 点
下载积分:
2111 分
在线时间: 479(小时)
注册时间:
2013-08-13
最后登录:
2024-11-26
查看weisongyuan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-23 08:07
全看
|
小
中
大
三菱FX2N 64MR PLC 右侧四个指示灯 上面绿色指示灯亮 最下面红色指示灯亮 PLC 不能工作 所有输入、输出都没有 是怎么回事
感谢各位工控朋友的帮助,问题是设备已经使用十几年 工作正常 ,今天在工作三个多小时后突然出现的故障,换PLC后工作正常了
[ 此帖被weisongyuan在2015-11-23 14:31重新编辑 ]
永远年轻
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看358273433的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-23 09:07
全看
|
小
中
大
是PLC报警了。在线“PLC诊断”一下。
楼主留言:
是PLC故障 更换PLC一切正常了
本帖最近评分记录: