周六得加班,要解决两个事:
1、绝对值编程器和FX3SA通讯
2、FX5U的检修
绝对值编码器是托菲的,厂家说明书非常简单,很不清楚,官网上也没有手册,打电话也没有人接。
我只能参数一样一样设置来试,试了好几次居然连接上了。托菲的编码器有优点也有缺点此处不表。
然后处理FX5U的事,前两天有客户的客户说有一台FX5U通讯不上,给我客户发图如下:[attachment=141799]
[attachment=141800]
新东西,应该不容易坏啊?
昨天客户说发了快递,我今天等着处理这事。(假如送三菱维修,再快也要一周,慢就会非常长时间了。我希望能为客户尽快解决)
等到中午,顺丰送来。通电一运行,ERR没亮,说明客户曾经成功灌入过程序
(如果没灌过程序的FX5U,通电后是亮ERR的)
以太网通讯还真麻烦,一我没交换机。二台式机不能断网。
打开笔记本,新建工程,选FX5U,那个图标一直转,等了半小时还在转!
倒霉~ 重启电脑,再试还是不行~ 这究竟是软件破还是电脑破?
用另一台电脑,新安装GX Works3,这安装过程真慢,装了半小时终于好了,新建工程成功。
插上网线通讯测试,真的不行。换了一台新的再试就可以。
难道是真坏了?这东西要是坏了,三菱维修中心也不一定马上修好啊,因为是新机器,他们可能还没备维修配件。
我把PLC拆开来仔细研究,CPU板上没发明显示损坏的元件。
忽然想到一个事,刚才测试的时候,这台PLC的LAN的灯是亮的,那说明应该通讯还没坏。
如果再连接上,再插,真的是亮的。理论上如果是硬件坏了,这里应该不会亮。
我手上没交换机,只能把它插到路由器上试试,居然可以搜索到。但是还是连接不上,有可能路由器限制了某些端口。
前几天测试另一个ERP软件的时候也是这样,路由器限制了端口导致外网访问不了。
但可以在局域网搜索到,更说明这东西硬件没有坏。
心想很可能,使用者对PLC进行了不正确的设置,导致不能CPU直接连接。但是我手上又没交换机,愁!
突然,这时家园有个网友找上来,说在江西现场维修,很着急,要发一台PLC。
周六只有我和我老婆在,我让老婆打快递单,我一边包货一边琢磨解决方案。
哎,如果这FX5U有一个USB通讯口,那多省事~
对了~ 可以用触摸屏的穿透通讯。
发了PLC后。我拿了一个GS2107-WTBD,灌进上次做的和FX5U通讯的样例程序,触摸屏和FX5U通讯成功!
再打开Works3,选择GOT透明传送,通讯上了!
然后把原有程序删除。再测试CPU直接连接测试,OK!
查看了一下FX5U的以太网参数,的确有这个设置:
[attachment=141801]
默认是允许,假如改成禁止,那直接连接就通讯不上了!
完事,收工,发贴分享
祝大家周末快乐!