在GX developer编程中的RET步进返回指令怎么不管用
上一主题
下一主题
风口一浪
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
96 点
下载积分:
898 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2015-11-12
最后登录:
2017-01-09
查看风口一浪的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-20 09:15
全看
|
小
中
大
在GX developer中编步进指令时,本来想用RET指令返回原点的,可是在使用RET指令以后步进指令还是依旧停留在RET 指令的上一个状态,怎么才能够返回开始的状态啊?
分享
liaohianbin
成功=目标+坚持
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
194 个
工控威望:
296 点
下载积分:
2472 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2014-08-29
最后登录:
2024-11-19
查看liaohianbin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-20 09:26
全看
|
小
中
大
RET指令只是步进结束指令,不是回原点指令,要返回,在最后中接通OUT S20,就能返回到步进S20位置,同时自动复位最后的步进,RET是步进结束指令,没有它,程序会出错,明白不