lqc2856
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2023-04-08
查看lqc2856的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-20 08:55
如资料以及如图所示,是一个高压电源模拟量数字量IO接口,当数字量输出 A工作时,6 与 22之间是什么关系呢 ? 有英文说明,个人理解 6与22会短接也就是想通,但实际测试时,数字量输出A工作时,6与22并没有短接。
大家有空讨论下


[attachment=141747] [attachment=141748] [attachment=141749]  
lqc2856
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2023-04-08
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-20 08:56
自己先顶下 大伙继续努力
lqc2856
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2023-04-08
查看lqc2856的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-20 09:23
看三极管原理  电流应该是从6流到22
lqc2856
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2023-04-08
查看lqc2856的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-21 09:10
最终结果,6与22只是导通与截至的关系,电流流向是从6流到22,之前没有注意,导致一直不行。多谢大家的交流与学习。

[attachment=141774]

[attachment=141775]
[ 此帖被lqc2856在2015-11-21 09:26重新编辑 ]