         线圈电压为交流24V的CJX2-1810的接触器线圈,北方某大学的老师设计成用直流24V电压去驱动线圈,通电,结果过了10几秒或10几分钟,线圈烧毁。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-19 16:20
        接触器触头带负载是单相220V功率2点2千瓦的交流电机,额定电流16安培,如果客户用110V电源的话,IE2电机电流至少达到28安培。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-19 16:27
        24V小型交流接触器,吸合功率70VA,保持功率8VA。

        误用24V直流电源的话,电流达到4安,昨天的那个接触器线圈烧黑了。。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-20 09:36
        做项目的老师。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-21 08:39
       我们给了线圈电压AC 24V的接触器样品及按钮盒等。