原来软件用着好好的,
现在编程过程中,(比如修改M100触点),双击m100触点修改为m120。
结果,M100,M120的触点都出现在程序中了。不是修改,成添加了,
请问,这是什么情况呀?怎样才能恢复正常。
谢谢!
分享
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
323 个
工控威望:
405 点
下载积分:
9583 分
在线时间: 189(小时)
注册时间:
2006-10-11
最后登录:
2024-12-25
查看zl6079的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-18 15:11
全看
|
小
中
大
按下INS键