主站配置,站号,接线都没有错误,终端电阻也有并上,但是AJ65SBTB1-32T1模块就是很RUN的灯都不亮了,错误的灯也不亮,用gx works2 诊断cc-link显示是没有通讯上。

最后把两个AJ65SBTB1-32T1模块,一个没报错的一个有报错的,站号对拔,发现本来好的模块报错了,本来报错的模块正常了

之后我又从新核对了64个IO站和远程设备站,确定站号没有冲突。

现在怀疑是编程错误或cc-link布线错误,想问问论坛有没有人遇到过这样的问题。有的话不胜感激啊
kok.bing
泉州汉威机械制造 小黄
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2014-10-10
最后登录: 2018-02-04
查看kok.bing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-18 20:57
好吧 终于找到问题所在了,不是我找到的是我同事,某一个站的GB和屏蔽层接反了,从那个站后面的站都开始神经了

有的站显示正常,有的站显示不正常,有的站一会儿正常一会儿不正常

调 CC-LINK还是要先弄清电缆是怎么走的,离主站近的一故障点一点一点排查  方法不对效率低又让自己很伤感。。就像我一样