平常心1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 148 点
下载积分: 3840 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-06-11
最后登录: 2024-05-02
查看平常心1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-17 18:38
各位高手,我是初学者,第一次接触步进电机。现有步进电机:KH56QM2-902一台,驱动器:FSD2U2P14一个(电源DC24V).      plc: FX3U-64MT
我如何把PLC----驱动器-----步进电机连接起来。PLC程序如何编写(简单的正反转就行)
资料如下图。求求各位高手帮帮我,谢谢!
wanghuhong
级别: 网络英雄

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1545 个
工控威望: 10485 点
下载积分: 9957 分
在线时间: 899(小时)
注册时间: 2006-12-31
最后登录: 2024-11-02
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-05 22:07
[quote]引用第2楼平常心1于2015-11-18 14:58发表的  :
有谁知道啊?  FSD2U2P14 驱动器 3#引线CW 顺时针转向输入串行脉冲或驱动脉冲信号,4#引线CCW逆时针转向输入串行脉冲或转向脉冲信号,8#引线H.OFF  停止(切断电机通电), 9#引线S.GND 信号接地。  这4根引线是不是书上介绍的CP、DIR、FREE?但是书上介绍的都是2根引线(如CP+、CP-).   而FSD2U2P14 驱动器只有一根线,难道和FSD2U2P14 驱动器的信号接地线组成共阴极接法?

SD2U2P14 驱动器的信号接地线组成共阴极接法。CW-----S.GND之间就好像接一个脉冲开关一样,电机就会动了。怎么都不说了,拢好了没。
[ 此帖被wanghuhong在2016-06-06 20:47重新编辑 ]