zjx559
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 155 点
下载积分: 724 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-09-02
最后登录: 2015-12-26
查看zjx559的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-17 17:36
计数器设定值是1000,怎么能进出货计数到5000呢?
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7631 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 2656(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-11-29
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-17 22:55
你肯定没看手册,或者按F1帮助。
每次向上计数输入CU从关闭向打开转换时,向上计数(CTU)指令从当前值向上计数。
当前值(Cxxx)大于或等于预设值(PV)时,计数器位(Cxxx)打开。
复原(R)输入打开或执行"复原"指令时,计数器被复原。达到最大值(32,767)时,计数器停止计数。

西门子200和三菱是由区别的。