netwell
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-04-08
查看netwell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-17 16:12
大家好,我FX3G PLC程序中用到一条指令SFTRP X002 M100 K78 K1 ,现感觉X2的反应速度太慢,请教怎么用高速计数C237取代指令中的X2。谢谢!
netwell
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-04-08
查看netwell的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-17 16:30
引用
引用第1楼luozhiyang于2015-11-17 16:15发表的  :
C237不需要特别指定输入点,直接LD M8000 OUT C237


这个我知道,我想请教怎么让指令SFTRP X002 M100 K78 K1中的X2响应速度快些。谢谢哦~
netwell
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-04-08
查看netwell的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-18 08:19
引用
引用第3楼tingfenghu于2015-11-17 18:40发表的  :
用REFF更改滤波时间,或者采用中断,有优先执行。


能否具体写条指令?
netwell
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-04-08
查看netwell的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-02 08:54
自己解决了~
加了中断,速度还是太慢。
后来换成FX3U CPU,加中断,勉强达到了要求