大家好,我FX3G PLC程序中用到一条指令SFTRP X002 M100 K78 K1 ,现感觉X2的反应速度太慢,请教怎么用高速计数C237取代指令中的X2。谢谢!
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-17 18:40
用REFF更改滤波时间,或者采用中断,有优先执行。