发表于: 2015-11-17 09:39
全看
|
小
中
大
下图的电机铭牌 电压230V 功率550W 电流怎么是6.2A 是启动电流吗? 这个泵空开要选多大的 6A行吗?
还有那个Imax=0.76A 这个又得多大的空开? 1A的? 总空开用个7A的够吗?
[ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新编辑 ]
分享
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
741 点
下载积分:
651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2015-07-02
最后登录:
2021-04-17
查看lqm003的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-24 18:35
全看
|
小
中
大
交流电动机的保护断路器比较通行的选择原则是:QF 的In= 2.0倍电机额定电流。这台电机属于特殊电机。6.2的2倍是12.4,,选12A的短路器就可以。