下图的电机铭牌   电压230V  功率550W   电流怎么是6.2A  是启动电流吗?   这个泵空开要选多大的   6A行吗?
还有那个Imax=0.76A  这个又得多大的空开? 1A的?   总空开用个7A的够吗?
[ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新编辑 ]
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-24 18:35
交流电动机的保护断路器比较通行的选择原则是:QF 的In= 2.0倍电机额定电流。这台电机属于特殊电机。6.2的2倍是12.4,,选12A的短路器就可以。