楼主  发表于: 2015-11-16 20:09
RT,触摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC拨到STOP时通讯正常,拨到RUN就显示PLC无应答,有时也会正常一段时间。我把伺服驱动器离的远一点,也是这个现象

这个应该怎么解决呢


[attachment=141549]
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-17 22:34
上个月刚接修过一台机器也是通信断续的现象,用的步科屏,用万用表测量A、B端,发现有电压漂移,电源正常,判断是干扰,在电源负端接地后问题解决。