andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-30
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-16 20:09
RT,触摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC拨到STOP时通讯正常,拨到RUN就显示PLC无应答,有时也会正常一段时间。我把伺服驱动器离的远一点,也是这个现象

这个应该怎么解决呢


[attachment=141549]
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-16 22:16
通信插头有无接触不良,屏蔽线有无单独接地
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-18 23:38
引用
引用第5楼andy_gao于2015-11-17 19:38发表的  :

问下屏蔽线怎么接地,没有露出来啊

用小刀片或斜口钳剥开信号线屏蔽层,用铜线把屏蔽线绞几圈连接到地线上或金属件上。