楼主  发表于: 2015-11-16 20:09
RT,触摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC拨到STOP时通讯正常,拨到RUN就显示PLC无应答,有时也会正常一段时间。我把伺服驱动器离的远一点,也是这个现象

这个应该怎么解决呢


[attachment=141549]
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-18 14:13
一般是干扰所致。设计电路时伺服驱动器要加隔离变压器,并且要可靠接地。触摸屏、PLC的电源要加隔离电源,同样要可靠接地。触摸屏、PLC、伺服驱动器之间的通讯线要选用正规产品,也要接地。做到上述几点保障系统没有干扰。
于英剑