andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-30
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-16 20:09
RT,触摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC拨到STOP时通讯正常,拨到RUN就显示PLC无应答,有时也会正常一段时间。我把伺服驱动器离的远一点,也是这个现象

这个应该怎么解决呢


[attachment=141549]
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1537 个
工控威望: 1760 点
下载积分: 6244 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-09-11
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-21 12:27
把伺服的金线加个EMI滤波电感。