andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-16 20:09
RT,触摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC拨到STOP时通讯正常,拨到RUN就显示PLC无应答,有时也会正常一段时间。我把伺服驱动器离的远一点,也是这个现象

这个应该怎么解决呢


[attachment=141549]
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-17 19:38
引用
引用第1楼ak41vszg于2015-11-16 20:51发表的  :
你好 你的下面的这个图 是用什么软件绘制的啊

EPLAN,论坛有,或者去亿万
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-17 19:38
引用
引用第3楼最远是多远于2015-11-16 22:16发表的  :
通信插头有无接触不良,屏蔽线有无单独接地

问下屏蔽线怎么接地,没有露出来啊
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-17 20:54
引用
引用第6楼xshflove于2015-11-17 19:41发表的  :
加磁环试试

已经加了2个磁环,还是不行