1800kw高压电动机启动时;水电阻柜内一相有火花出现;请教熟悉这方面的朋友是怎么回事?怎么处理?里面的构造是怎么样的;谢谢朋友们指教;
真诚到永远
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-05-22
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-13 12:05
全看
|
小
中
大
里面是极板,启动过程是动极板不断向静极板靠拢,动静极板之间的电阻逐步减小,直到行程结束,由外部接触器旁路。你指的火花,具体是什么地方有火花?什么时候出现。
启动快完成时,如果极板碰上了也可能产生火花,那么可能是极板变形或行程过小。还有注意冬季液体循环的问题,建议询问厂家。新疆有案例,冬季水阻柜搞爆炸。