1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-13 11:43
1800kw高压电动机启动时;水电阻柜内一相有火花出现;请教熟悉这方面的朋友是怎么回事?怎么处理?里面的构造是怎么样的;谢谢朋友们指教;
真诚到永远
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-05-22
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-13 12:05
里面是极板,启动过程是动极板不断向静极板靠拢,动静极板之间的电阻逐步减小,直到行程结束,由外部接触器旁路。你指的火花,具体是什么地方有火花?什么时候出现。
启动快完成时,如果极板碰上了也可能产生火花,那么可能是极板变形或行程过小。还有注意冬季液体循环的问题,建议询问厂家。新疆有案例,冬季水阻柜搞爆炸。