knetcn
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 578 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2015-11-11
最后登录: 2015-11-17
查看knetcn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-12 17:19
鄙人是第一次接触伺服电机控制的项目,所学专业是计算机,所以对这方面的只是一窍不通。
在采购电机的时候,了解到对方是个技术人员,对方也反复确认说 他推荐的伺服支持MODBUS通信,我可以直接上位机控制,所以就采购了一套伺服电机。
买回电机自己阅读通信协议说明发现并不支持MODBUS,甚至这个协议本身我也不明白是否能控制电机。对方开始很热情的交流,后来我发现了这个问题以后就开始搪塞我,现在对方已经不接我电话,网上联系也不回复。所以昨天发了求助贴 “松下A5伺服通讯求助”

因为这个方法暂时行不通。所以想根据X4接口通过PLC编程控制电机,心中依然有几个疑惑想请教大家。

1、我对电机的控制只要求 控制 转速 转向,方式是脉冲控制。驱动器型号是MBDKT2510CA1,有合适的PLC推荐吗?最好价格便宜一点。
2、我实际使用过程中 需要让电机运转到几个固定的速度点,达到速度点保持速度,反馈指令给上位机(工控机labview环境),labvew采集数据后,发送指令给PLC,使PLC向下一个速度点加速。这个
功能可否实现?


因为鄙人是最底下的技术员,也没什么资源可利用,现在项目进度紧迫,压力有点大,希望好心人帮帮吗 T T
abcde12345
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 211 个
工控威望: 1257 点
下载积分: 11126 分
在线时间: 308(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2024-11-05
查看abcde12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-13 00:07
松下官网 自己下h ttp://industrial.panasonic.cn/ea/products/motors-compressors/fa-motors/ac-servo-motors