请教各位
我该如何在程序里设定正转完成后,隔5秒后再反转回来
拜托帮忙解答

我已经可以按下X0正转,X2反转,X1停止

想要更进一步只需按下X0就能完成正转并在5秒后反转回来

麻烦各位帮忙
liaohianbin
成功=目标+坚持
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 296 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2024-11-19
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-11 09:18
是的,用你程序中正转的M8029脉冲完成信号复位M0的同时置位一个M2,用这个M2驱动一个定时器T5,到达设定时间,再驱动置位反转信号M1,就可以
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(bandown) 热心助人!
    liaohianbin
    成功=目标+坚持
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 2472 分
    在线时间: 130(小时)
    注册时间: 2014-08-29
    最后登录: 2024-11-19
    查看liaohianbin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-11-12 09:48
    简单写了一个,没有测试,不知行不行
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(bandown) 非常感謝您的幫忙