楼主  发表于: 2015-11-09 13:34
我在指令PLUS2里面看到 一个端口 脉冲上线 100K   这个是一个周期内(4MS)的最大输出上限  还是其他的
bojianzhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 158 点
下载积分: 405 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2013-12-29
最后登录: 2024-10-11
查看bojianzhang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-10 18:29
100K 只是表示CP1H 能在1S 内发出100k个脉冲。 4MS 内肯定发不到这么多。