xiel620
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 476 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2015-11-05
最后登录: 2016-06-25
查看xiel620的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-09 12:17
硬件型号:三菱GT1155-QSBD
软件版本:三菱GT desinger 2 V2.79中文版

[attachment=141287]

故障问题:

由于 GOT里面安装的OS版本与GTD2版本不同,导致GOT程序烧录异常,软件报错信息如下所示:


 [attachment=141288]

在OS安装至GOT时,软件显示如下报错信息:
[attachment=141289]

因为此设备为关键设备,不允许停机时间过长,所以稳妥期间,想请教论坛各位高手,如何解决此问题,谢谢。

因为本人是初学者,劳烦各位高手回答时,说的详细些,多谢多谢。

本人将在线等待答复,谢谢。

xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128392 分
在线时间: 4055(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-20
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-09 13:04
GOT类型选择错误,选GT11**-Q(320x240)
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128392 分
在线时间: 4055(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-20
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-09 13:53
带A的专用于A系列PLC总线连接,带Q的专用于Q系列PLC总线连接,选好型号安装就可以了,还有与PLC通讯驱动也要装。