楼主  发表于: 2015-11-08 14:30
    大家好:Q系列的CC-LINK远程I/O站设为4号站后,I/O地址怎么计算?
poorwer
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2021-01-19
查看poorwer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-12 21:45