wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-07 22:17
新的设备没用多久,款项也刚付清,在用中突然自动不运行了,手动能运行,用软件监控了一下程序(FX3GA),程序是在运行的,就是自动状态下没输出,手动状态下有输出,按理说这个情况应该是自动状态下M8034被置位了,可是程序里看不到M8034,是不是在触摸屏里8034被强制ON了?威纶通的屏,我试过了好像位元件里不能置位M8034等特殊位,不知道怎么弄,后来厂家过来看了下换了个PLC就跑了,说是自己也搞不清楚怎么回事,威纶的屏能够直接控制M8034吗?
19920923
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 566 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2016-01-22
查看19920923的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-08 10:51
不一定要M8034达到这种效果,用一个断电保持的M就可以了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(电梯与堆垛机) 程序里Y有输出的,用M怎 ..