各位大神,小弟刚学变频器,我想用PLC485来控制变频器,但是在Pr79设置上好像有点问题,我把Pr79按照使用手册设置成2但是按PU/EXT键是就是切换不到NET网络模式,请问各位大神能帮小弟分析下怎么会是,自己搞了好久都没搞出来
分享
chenxue163
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
406 点
下载积分:
8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间:
2013-10-26
最后登录:
2024-08-02
查看chenxue163的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-07 15:14
全看
|
小
中
大
看看这个
分享
chenxue163
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
406 点
下载积分:
8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间:
2013-10-26
最后登录:
2024-08-02
查看chenxue163的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-11-07 15:18
全看
|
小
中
大
还有设置完了,变频器要断电等没有显示后在重新上电。
你是运转频率和运转指令都是通信,还是运转频率通信 运转指令走多功能端子啊?
分享
chenxue163
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
406 点
下载积分:
8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间:
2013-10-26
最后登录:
2024-08-02
查看chenxue163的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-11-07 15:29
全看
|
小
中
大
那你就按上面那个设置就可以了,你去看看FX用户手册通信篇。上面有变频器通信案例,你发的手册是D变频器应用手册
分享
chenxue163
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
406 点
下载积分:
8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间:
2013-10-26
最后登录:
2024-08-02
查看chenxue163的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-11-07 15:45
全看
|
小
中
大
本网站工控下载就有,或者到三菱官网下载
分享
chenxue163
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
406 点
下载积分:
8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间:
2013-10-26
最后登录:
2024-08-02
查看chenxue163的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-11-07 16:09
全看
|
小
中
大
全部走通信,就按上面的设置就可以了。如果运转频率走通信 运转指令走多功能端子就要更改Pr338\Pr339
分享
chenxue163
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
406 点
下载积分:
8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间:
2013-10-26
最后登录:
2024-08-02
查看chenxue163的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2015-11-07 16:13
全看
|
小
中
大
运转频率走通信 运转指令走多功能端子这个组合肯定有的,我已经做了几十台了。
以前我做的都是全通信,后来为了增加可靠性才改成这样的