最近搞了一个系统,PLC是CJ1H-65H的,模拟量模块用的AD-081,温度传感器是PT100,变送器是那种蓝色的100℃的量程,测得值和环境温度差一倍多,哪位老师能指导一下,该怎么搞?
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1315(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-18
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-07 09:00
有专用的模块,不要用AD。。。
[attachment=141240]
2楼  发表于: 2015-11-08 09:34
如果非模拟量不可:
1.先确认变送器输出的是哪个类型模拟量:0~5V、0~10V、0~20MA、4~20MA。。。。。。;
2.调试时不要接入PLC,而是万表测量变送器的输出值对应被测目标实际温度;
3.把模块设置相应的输入类型;
4接入PLC后标度指令的正确运用。。。
总结,传感器数据处理,越直接越好。个人认为:经过这么多环节才到PLC,还不如仪表与PLC通讯。。。