刚看了1周伺服放大器,定位模块手册的新手,问题有点简单,高手勿喷!!
1.传统马达启动一般是PLC输出Y点,控制接触器等是马达得点启动
那么,伺服系统是怎么启动伺服电机的呢?是参数吗?例如:正转启动信号?
2.用MT Developer2,MR Configurator2等软件设定伺服放大器,定位模块
参数的动作是否等同于PLC程序用MOV语句设定参数的动作?
pybsgai
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 891 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2015-10-22
最后登录: 2024-10-17
查看pybsgai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-06 16:41
1    控制伺服电机一般的小型的就是发脉冲来控制,正转启动信号,   距离  ,速度都是由指令完成的,  大型的就是通信能控制了    
2   MT  developer2   是Q172 173 运动型  CPU 的控制软件   里面的Cpu参数写在里面  
   MT  developer2  软件是包括 MR Configurator2  这个软件是伺服放大器的参数进行设置  ,并不是MOV的语句参数动作  
但是mr configurator2软件 里面的参数   就相当于MOv 参数设定 写入到BFM!