mikearen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 568 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-03-21
最后登录: 2015-11-18
查看mikearen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-06 09:32
机器上有两台一模一样的PLC,坏了1台,换了一个同型号的PLC(FX1N-60MT-001),用GX DEVELOPER把好的那台的数据(程序,参数,内存)拷到这台后发现不能自动循环,做了第一个动作就停下来了,手动没问题,求助高手看看是不是程序设置了开关什么的,附程序。
whwanghu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37026 分
在线时间: 839(小时)
注册时间: 2014-02-11
最后登录: 2024-05-26
查看whwanghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-06 14:11
把好的那台的数据重新输入到另一台,换plc后数据要重新设定,你监控看看新plc中数据存储器是不是都清零了