有人能指导下QD75MH中Md20 Md21 Md101这三个的区别么?
Md20:Current feed value 进给当前值
Md21:Machine feed value 进给机械值
Md101:Real current value
看手册表示看不懂区别。
分享
ps963852
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
296 点
下载积分:
801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间:
2012-09-01
最后登录:
2021-09-08
查看ps963852的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-05 18:00
全看
|
小
中
大
Md20:Current feed value 进给当前值
Md21:Machine feed value 进给机械值
Md101:Real current value
这些东西可以用软件设置完成,不需要去看手册,手册看多了也累,没多大用
楼主留言:
主要是PLC软体中会利用到这个监控数据来定义当前运动物体的位置,但有时候用到Md101,有时候却是Md21,所以想知道下这两者的区别。