现在用 FX3U 485 BD板 与外部 多个设备通讯 用 RS 指令无顺序协议 怎样设置从站地址啊 如果不用怎样确定是发送到哪个从站 我看教程 只发送了两个字 通讯还 成功 了 怎么回事
[ 此帖被liangsiyue在2015-11-05 12:53重新编辑 ]
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1054 个
工控威望:
1257 点
下载积分:
22285 分
在线时间: 295(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2024-12-23
查看rongbing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-25 07:29
全看
|
小
中
大
RS指令是数据传送指令,第一位是起始符,第二位就是站号,第三位是功能码,第四位是参数地址,第五位是数据内容,第六位是结束符,也就是说,起始位,数据位,奇偶奇偶效验,停止位。D8120是通讯格式设定,