gmfulei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 165 点
下载积分: 133 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2013-07-09
最后登录: 2024-11-21
查看gmfulei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-04 22:00
各位老师好!求助一个问题    TK6070IQ与KOYO SH连接   怎么选择PLC类型?R寄存器和M辅助继电器 地址需要改变吗?谢谢指教
gmfulei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 165 点
下载积分: 133 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2013-07-09
最后登录: 2024-11-21
查看gmfulei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-09 22:45
谢谢   我就是选择的KOYO direct koyoR数据寄存器我用V   M内部继电器我用C 对吗? 可是无法显示数值啊