用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱DRVA 一直接通的问题?
上一主题
下一主题
zx8008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
235 点
下载积分:
1023 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2008-11-08
最后登录:
2024-10-10
查看zx8008的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-04 21:52
全看
|
小
中
大
各位大神:如果DRVA 一直导通的情况下,即ddrva d0 k25000 y0 y1 一直接通,如果D0的数值一直在变化(D0由编码器高速计数得到),Y0 Y1是否一直在起作用。。好像永宏PLC的可以,三菱的就不行。?
分享
zx8008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
235 点
下载积分:
1023 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2008-11-08
最后登录:
2024-10-10
查看zx8008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-04 22:43
全看
|
小
中
大
plsy,plsv可以,可是我需要用的绝对值指令,后面采用时间延时闭合断开,DRVA才起作用,不过不同步。纠结。不知道三菱哪个指令可以像永宏PLC那样子操作?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱DRVA 一直接通的问题?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问