各位大神:如果DRVA 一直导通的情况下,即ddrva d0 k25000 y0 y1 一直接通,如果D0的数值一直在变化(D0由编码器高速计数得到),Y0 Y1是否一直在起作用。。好像永宏PLC的可以,三菱的就不行。?
分享
peaceful
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
145 点
下载积分:
616 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2013-12-03
最后登录:
2024-08-23
查看peaceful的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-04 21:59
全看
|
小
中
大
三菱的不行,DRVI、DRVA都是单速指令,接通时不接受条件变化量;PLSY应该可以