李明倫
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 90 点
下载积分: 519 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-11-04
最后登录: 2016-01-09
查看李明倫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-04 20:09
各位前辈,朋友公司机器里的三菱Q172DCPU电池接口不小心给拔了,估计内部固件全消失了,幸好还有另一台同型的机器顶着,但怕撑不久
打算把好的那台的数摅及固件复制到挂掉的那台,逻辑上行吗?须要那些东西,如连接线或软件版本,越详细越好,在下实在不是搞PLC的,请帮
个忙吧!
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-05 10:06
可以的,用MT Developer2这个软件,就Q系列的通信线就可以了,
楼主留言:
这位老师,请问MT Developer2这个软件站里有吗?Q系列的通信线长什么样的,有图吗?谢谢!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(李明倫)
    lvhonjun
    lvhonjun
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 2892 分
    在线时间: 287(小时)
    注册时间: 2010-07-22
    最后登录: 2024-11-28
    查看lvhonjun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-11-05 16:54
    MT Developer2这个软件站里有,Q系列的通信线有USB的,有串口的。看你这样问,最好找个懂点的人来弄,
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(李明倫)