现在有2台[315KW电机需要分别控制,基本是满负荷启动。要求最好是平稳启动,启动电流冲击越小越好。
  星三角启动应该成本最低,但启动电流估计也得三四倍,对电网和负载冲击也大。
  请教各位,变频器和软起选择哪种还好?他们可以把启动电流控制在几倍?这两种方式各有什么利弊?大概预算是多少?谢了!/size]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-04 11:31
变频器和软起动基本不需要考虑起动电流问题。
如果你处变压器容量允许,还是考虑星-三角启动,毕竟成本也需要考虑到。
楼主留言:
变压器是630KVA的  星三角启动满负荷的话应该不行。成本差别确实大。