两台设备都是通过串行通信模块QJ71C24N-R2连接三丰数显卡尺,通过PLC读取显示到人机界面并判断是否合格!

通讯协议:无序通信协议!

问题点:

①两台设备要实现的功能一样,但程序不同!

②G.OUTPUT指令的具体作用?说明书上是发送数据用的,我的需求只要求
     读取数据并判定是否合格就行!用此指令有什么功能?说明书上没能找到答案?
    
请高手指点!非常感谢!
[ 此帖被zhf314033061在2015-11-04 09:40重新编辑 ]
zyb_1210
人无完人,只有不断的提升自我!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 119 点
下载积分: 3025 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-04-08
最后登录: 2023-09-09
查看zyb_1210的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-28 16:48
楼主也是在日资公司上班的吧